Julie | Дата: Четверг, 20.09.2012, 12:45 | Сообщение # 1 |
Статус: Offline
Группа: Жители Лотоса
| Добрый день! У нас в ванной по всей поверхности - и на мебели, сантехнике и полу образуется налёт (волокнистый чёрного цвета) похожий на пыль, думали с коридора тянет, закрыли дверь, пыль - чёрной консистенции не пропала - значит появляется она из вентиляции. Уважаемые соседи замечали ли Вы такую проблему и как её решали. Может надо фильтра на вентиляцию ставить, если да, то где и в каком месте. Трудность в том, что квартира с отделкой от ЮИТа.
|
|
| |
VAG | Дата: Четверг, 20.09.2012, 13:33 | Сообщение # 2 |
Статус: Offline
Группа: Администраторы
| А сама вентиляция у вас работает? Т.е. если приложить к диффузору листок бумаги - он присасывается?
Если присасывается (так и должно быть), то к вам пыль и грязь из вентшахты поступать не будут (воздух сосется из помещения в шахту).. Поэтому ищи иной источник загрязнения..
Если листок не присасывается или вы ощущаете исходящий (к вам в квартиру) поток воздуха (может быть не всега, а периодически), то это неисправность вентиляции или ваши "добрые соседи" подключили, например, кухонную вытяжку в централизованной системе вентиляции (чего делать категорически нельзя) и "их кухонный воздух" вылетает у вас в квартире вместе с "их мусором" и мусором из вентшахты.. В этом случае обязательно пишите заявку на восстановление работы вентсистемы и несите ее диспетчеру, там оформляете и копию с входящим номером забирайте себе.. Далее ждите когда вам ее починят.
|
|
| |
Julie | Дата: Четверг, 20.09.2012, 14:24 | Сообщение # 3 |
Статус: Offline
Группа: Жители Лотоса
| Да точно на кухне слышится звук работающей вытяжки иногда и гарь бывает и на кухне Добавлено (20.09.2012, 14:24) --------------------------------------------- в ванной походу вентиляция не работает, а в кухне тянет нормально
|
|
| |
Sergei | Дата: Четверг, 20.09.2012, 17:02 | Сообщение # 4 |
Статус: Offline
Группа: Жители Лотоса
| Какая секция?
|
|
| |
VAG | Дата: Четверг, 20.09.2012, 17:08 | Сообщение # 5 |
Статус: Offline
Группа: Администраторы
| Quote (Sergei) Какая секция? Quote (Julie) квартира с отделкой от ЮИТа. Видимо 3-я.
|
|
| |
Alexxx | Дата: Четверг, 20.09.2012, 21:47 | Сообщение # 6 |
Статус: Offline
Группа: Администраторы
| 3-я тоже и тянет что надо :-)
|
|
| |
Химера | Дата: Четверг, 20.09.2012, 22:16 | Сообщение # 7 |
Статус: Offline
Группа: Администраторы
| Alexxx, +1
|
|
| |
Julie | Дата: Пятница, 21.09.2012, 01:52 | Сообщение # 8 |
Статус: Offline
Группа: Жители Лотоса
| да 3-я, но эта пыль в ванной уже достала -летит из вентиляции Добавлено (21.09.2012, 01:52) --------------------------------------------- я так понимаю у нас общая вентиляционная шахта на 25 этажей, это не так как в малоэтажках - каждому своя вент шахта и все они выводятся на крышу
|
|
| |
VAG | Дата: Пятница, 21.09.2012, 08:43 | Сообщение # 9 |
Статус: Offline
Группа: Администраторы
| Да, именно так. 3...4 вертикальных стояка на секцию. Стояки уходят на крышу, где имеют мощные вытяжные вентиляторы. На этаже к стояку подключена 1..2 квартиры.
Quote (Julie) но эта пыль в ванной уже достала -летит из вентиляции ИЗ вентиляции категорически ничего лететь не должно - она у нас вытяжная (всегда должна "всасывать").
Т.е. либо ваш стояк не работает, либо один из ваших соседей туда сильно "вдувает", а избытки воздуха, с которыми не справилась шахта - "вылазят" в сосоедних квартирах.. В любом случае - заявка в ЮС и там уже по результатам - либо техническое осведетельствование стояка (инженерный надзор) для поиска "вдувателя", либо ремонт вытяжного вентилятора..
|
|
| |
Химера | Дата: Пятница, 21.09.2012, 10:46 | Сообщение # 10 |
Статус: Offline
Группа: Администраторы
| Julie, такая грязь? ))
|
|
| |
Julie | Дата: Пятница, 21.09.2012, 15:05 | Сообщение # 11 |
Статус: Offline
Группа: Жители Лотоса
| да и по всей ванной раковинам и унитазам
|
|
| |
AEro | Дата: Пятница, 21.09.2012, 15:16 | Сообщение # 12 |
Статус: Offline
Группа: Администраторы
| похоже на обратную тягу в квартиру, а не из нее...
продуктивнее действительно написать заявку в диспетчерской, пусть придут, проверят, исправят.
|
|
| |
Химера | Дата: Пятница, 21.09.2012, 16:06 | Сообщение # 13 |
Статус: Offline
Группа: Администраторы
| Julie, я меня это выросло за 1 год и 9 месяцев на всех 3-х вытяжках. я просто нерадивая хозяйка! а так чтоб по квартире такая пыль собиралась - неа, нету!
думаю, что ничего страшного нет, вокруг эта грязюка концентрируется по диаметру, я так понимаю, из-за статики, магнетики и пр. физики. даже на решетке кухонной вытяжке такая штука собирается время от времени. тряпкой ее, тряпкой
обратите внимание на клапаны оконные, на щели на косяках дверей у петель, ту же фигню найдете. торец балконной двери я постоянно протираю.
сходите в УК для очистки совести
|
|
| |
Julie | Дата: Суббота, 22.09.2012, 00:43 | Сообщение # 14 |
Статус: Offline
Группа: Жители Лотоса
| Спасибо всем
|
|
| |
Otto | Дата: Четверг, 18.10.2012, 22:01 | Сообщение # 15 |
Статус: Offline
Группа: Жители Лотоса
| Наконец нашел похожую тему Уважаемые соседи, была ли у кого схожая проблема:в квартире(на всякий случай,6 секция)в одном из сан.узлов периодически пахнет затхлым?Снял унитаз и сразу заметил, что как-то сильно "дует" из отверстия в полу .Поставил унитаз на место, заделал герметиком соединение, стало получше.Но все равно что-то не так...В этом же санузле открутил гофру под умывальником-так и оттуда несет, как-будто кто феном из фанины дует Даже вода в унитазе и сливном бачке через некоторое время начинает пахнуть.Причем, повторюсь, это только в одном санузле!И вообще, из фановой трубы может так сильно "дуть"??
|
|
| |
VAG | Дата: Четверг, 18.10.2012, 22:14 | Сообщение # 16 |
Статус: Offline
Группа: Администраторы
| Quote (Otto) И вообще, из фановой трубы может так сильно "дуть"?? Да. Эта труба имеет приличную тягу. На крыше она имеет "открыый конец" для вентиляции и в том числе, для слива дождевой воды с крыши. Для предотвращения проникновения запахов в квартиру в сантех устройствах использыется "колено" (водяной затвор/водяная пробка). Естественно от стояка до этой "пробки" труба/сочленения должны быть гермитичными.
|
|
| |
Otto | Дата: Четверг, 18.10.2012, 22:41 | Сообщение # 17 |
Статус: Offline
Группа: Жители Лотоса
| VAG, Но запах-то есть.Что можно сделать в данном случае??
|
|
| |
VAG | Дата: Пятница, 19.10.2012, 00:40 | Сообщение # 18 |
Статус: Offline
Группа: Администраторы
| Решение одно единственное - обеспечить герметизацию всех стыков между стояком и "водяной пробкой". Типичные проблемы - перекос при сборке труб, "задавленная" гермитизирующая резинка, поврежденная резика, несвободное прилегание гофры (например, унитаз "тянет" гофру в одну из сторон).. К сожалению, иных способов предотвратить проникновение запахов из стояка, кроме гермитизации, нет. Следует помнить, что нашей вытяжной вентиляции необходим приток (открытые клапана микровентиляции, наличие вентиляционного проема (обычно 1..2 см под дверью) в санузлы и пр.). При ее отсутствии (т.е. отсутствие источника "притока" воздуха с улицы) - воздух начнет подсасываться откуда только можно, в том числе и из негерметичных стыков канализации. Т.е. усугублять данную ситуацию (но не создавать ее). Естестевенно если канализация у вас герметична, то вентиляция ("отсос воздуха") никоим образом не изменит ситуацию с запахами - их попросту не будет.
Сообщение отредактировал VAG - Пятница, 19.10.2012, 09:50 |
|
| |
Otto | Дата: Понедельник, 29.10.2012, 11:19 | Сообщение # 19 |
Статус: Offline
Группа: Жители Лотоса
| VAG, Спасибо большое за инфо!Наверное, действительно, дело в том, что унитаз мне поставили слишком близко к стене и гофра из-за этого очень искривилась. Буду исправлять! Добавлено (29.10.2012, 11:19) --------------------------------------------- VAG, Опять обращаюсь к Вам за советом Переставил унитаз нормально(подальше от стены), подсоединил новую гофру, силиконом заделал щели в полу, в месте соединения гофры с фаниной, и....все равно, чувствуется запах.Нет, не там, где раньше, а пахнет вода в унитазе.Странно, ведь такого быть не должно.В чем может быть причина на этот раз???
|
|
| |
VAG | Дата: Понедельник, 29.10.2012, 11:32 | Сообщение # 20 |
Статус: Offline
Группа: Администраторы
| Otto, а вы уверены, что именно вода? Поскольку это странно (подразумевается, что вода эта периодически меняется и сам унитаз "обслуживается" нормально/по домашнему).
Чтобы вода в "пробке" поимела запах, нужно, чтобы она либо контактировла с чем-то пахуче-растворимо-заражающим, либо воздух канализации мог бы ее "пробулькивать" (т.е. давление воздуха в канализации должно быть выше, чем "уровень водяного столба" в этой пробке). Вряд ли конструкция унитаза неверная (малый слой водозатвора), и врядли унитаз установлен не корректно (с сильным отклонением от горизонтальности)
Otto, можно поподробнее о ваших исследованиях в этом направлении? Поскольку вопрос действительно неординарный и весьма интересный..
Ради нтереса, попробуйте сменить воду (пару раз слить унитаз) и после этого на воду капнуть 2..3 капли масла (можно растительного, ибо это не надолго) и не трогать унитаз какое-то время, а после этого проверить на запахи. Обязательно проследите, чтобы масло полнотью покрыло всю поверхность воды (бытовая химия по уходу за унитазом (таблетки, соли и пр. арамотизаторы используемые для унитазов могут разрывать эту пленку )(как это делает "фери" в при мойке жирной посуды )) Пленка масла на воде (если ее не трогать) предотвратит выход запахов от воды в помещение (вода будет покрыта воздухонепроницаемой пленкой). Если виновата именно вода - то запах доолжен будет пропасть. Если запах сохранится, то стоит поискать другой его источник..
Естественно, после этих экспериментов нужно будет сполоснуть "ножку" унитаза, поскольку масло какое-то время будет на ее поверхности (обычно достаточно небольшого количества бытовой химии (от "утенка" до "фери") и туалетного ершика) и это будет способствовать задерки нечистот на нем.